土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 为什么变频螺杆机在电机转速转上去的时候会导致电流过高报警
我公司买了台全进口的york变频螺杆机,在滑阀在100%的时候电机转速抬上去的时候没什么问题!但当滑阀在90%时电机转速抬上去的时候电机的电流会突然上升100A以上!直接导致电机过电流停机(此时的转速才50%)按道理来说!冷凝压力正常的情况下!这种现在是不可能出现的。希望各位大虾能给点看法

全部回答(3 )

  • zwhkaoyan
    我不明白,有了变频还要滑阀干什么?(是容量调节的滑阀还是内压缩比调节滑阀阿)我们的变频螺杆(没有任何滑阀)从来没有过流报警过。

    [ 本帖最后由 zwhkaoyan 于 2008-10-19 15:56 编辑 ]
    2008-10-19 15:54:19 来自 PC 评论 举报
  • sxq198008
    变频器运行90时过载,可通过调节曲线调节,机械过载而已
    2008-10-17 00:14:17 来自 PC 评论 举报
加载更多