发布于:2008-09-29 13:57:29
来自:电气工程/输变电工程
[复制转发]
陕西北部一电厂新设一条40多公里长的水源地线路35KV等级,在入泵站的末级塔前后加装避雷线,末级塔加装避雷器,通过电缆接入35KV干式变,08年4月投用至今,已经遭到数次大的雷击事故,前后烧毁了12台变压器,目前,设计院只是一味的变更泵站接地、增加埋深、换大容量的避雷器、每个避雷器单独引入地网。请教:避雷器和计数器之间有没有必要以40*4的扁铁连接、每个计数器是不是都要单独用扁铁连接到集中接地装置、增加泵站接地对防雷的作用有多大?请高手详细讲解下,非常感谢
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
myssxg
沙发
1、泵站接地网的接地电阻不超标
2009-01-02 12:35:02
赞同0
-
gzdqjn
板凳
有无证据证明避雷器动作了?是否避雷器残压与变压器不配合?能否换成油变?
2008-12-31 15:29:31
赞同0
加载更多2、避雷针的保护范围合格
3、终端杆的接地线不要与泵接地网联在一起
4、降低架空地线段杆塔接地电阻,使之达到规定范围以内
5、在线路的适当地点安装避雷器
回复 举报
个人认为降低接地电阻用处不大。
回复 举报