土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教高手:35KV线路雷击事故频繁的防范

请教高手:35KV线路雷击事故频繁的防范

发布于:2008-09-29 13:57:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
陕西北部一电厂新设一条40多公里长的水源地线路35KV等级,在入泵站的末级塔前后加装避雷线,末级塔加装避雷器,通过电缆接入35KV干式变,08年4月投用至今,已经遭到数次大的雷击事故,前后烧毁了12台变压器,目前,设计院只是一味的变更泵站接地、增加埋深、换大容量的避雷器、每个避雷器单独引入地网。请教:避雷器和计数器之间有没有必要以40*4的扁铁连接、每个计数器是不是都要单独用扁铁连接到集中接地装置、增加泵站接地对防雷的作用有多大?请高手详细讲解下,非常感谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • myssxg
    myssxg 沙发
    1、泵站接地网的接地电阻不超标
    2、避雷针的保护范围合格
    3、终端杆的接地线不要与泵接地网联在一起
    4、降低架空地线段杆塔接地电阻,使之达到规定范围以内
    5、在线路的适当地点安装避雷器
    2009-01-02 12:35:02

    回复 举报
    赞同0
  • gzdqjn
    gzdqjn 板凳
    有无证据证明避雷器动作了?是否避雷器残压与变压器不配合?能否换成油变?
    个人认为降低接地电阻用处不大。
    2008-12-31 15:29:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.1 万条内容 · 656 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

功率因数

并联运行的变压器,怎样准确测量功率因数?

回帖成功

经验值 +10