土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 我所整理的结构设计的一些知识20

我所整理的结构设计的一些知识20

发布于:2008-09-29 11:05:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
短柱:钢筋混凝土结构中按内力计算值得到的剪跨比MC/(VCh0)不大于2、反弯点在柱子高度中部、柱净高与柱截面高度之比Hn/h不大于4。实际工程中,应注意由于实心粘土砖填充墙对框架柱的约束,如:框架柱间砌筑不到顶的隔墙、窗间墙以及楼梯间休息平台使框架柱变成短柱。还应注意计算的方向,柱子的截面高度应选取沿填充墙平面内的柱子截面尺寸,而不是选取柱子截面尺寸最大值(尽管这二者有时可能会相同)短柱的截面:根据轴压比和剪压比的要求确定。 轴压比限值应比一般柱降低0.05,按规范6.3.7条,对框架结构中的短柱,一、二、三级分别取0.65、0.75和0.85;对框架-抗震墙、板柱-抗震墙和核心筒外框结构的短柱,一、二、三级分别取0.70、0.80和0.90;对框支柱,一、二级分别取0.65和0.65。
5、截面组合的剪力设计值应满足200l规范6.2.9条式6.2.9-2:
短柱的构造:按规范6.3.8~6.3.14条的有关规定,主要要求是:
(1)纵向钢筋,6.3.9条要求抗震等级为一级时每侧纵向钢筋配筋率不宜大于1.2%。
(2)箍筋加密范围,6.3.10条要求沿柱子全高加密。
(3)箍筋间距,6.3.9条要求不应大于100mm。
(4)箍筋形式,6.3.12条要求宜采用复合螺旋箍或井字复合箍,且体积配箍率在6~8度时不应小于1.2%,9度时不应小于1.5%。
(5)梁柱节点核芯区箍筋,6.3.14要求,体积配箍率不应小于上下柱端的较大值(体积配筋率计算时,可以计人在节点有效宽度范围内梁的纵向钢筋)。
6、对于剪跨比小于1.5的超短柱要专门研究,如采取增设交叉斜筋、外包钢板箍、设置型钢或将抗震薄弱层转移到相邻的一般楼层。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • zc541598614
    zc541598614 沙发
    真心感谢楼主无私的奉献,非常感谢楼主提供的宝贵资料,
    对于设计有很大的借鉴作用,让本人受益良多,楼主的奉献将赢
    得我们最大的支持,衷心希望象楼主这样的好人越来越多,提供
    越来越多的好资料!
    2010-10-15 12:08:15

    回复 举报
    赞同0
  • wan871016
    wan871016 板凳
    这些杂规范上都有的,多看几遍什么都记住了,不过能总结出来也不错
    2010-10-14 20:09:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2153 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我所整理的结构设计的一些知识11

强柱弱梁的概念主要是针对小震不坏,中震可修,大震不倒的抗震设防目标而提出的。必须严格控制柱轴压比,我们目前的计算均是基于小震下进行的,如果小震下柱子轴压比过高,则大震下地震力将对边柱产生一个巨大的附加轴力(有文章研究表明约增加30%),则柱子根本不可能有这点安全储备,在大震即会破坏,那又何谈大震不倒呢?笔者认为轴压比在任何情况下均不宜超过0.9%,且我们对柱断面及配筋设置时应分部位处理,建议边柱,角柱应适当加强,特别是角柱,建议应全柱加密箍筋,且配筋率不宜小于1%。所有框架柱,不包括小截面柱,笔者建议纵筋均应大于20,且柱筋品种不宜过多,矩形截面柱尽可能对称配筋。而对梁配筋笔者则建议应配足梁中部的钢筋,而支座筋则可通过调幅让其适当降低,防止柱先于梁屈服,使梁端能首先产生塑性铰,保证柱端的实际受弯承载力大于梁端的实际受弯承载力.

回帖成功

经验值 +10