向成套厂家同行请教:
10kV手车式开关柜中
问题1:VD4、EV12s、VS1型的断路器从工作位置摇到实验位置的行程有多长?
问题2:手车实验位置、工作位置检测微动开关S8、S9,在样本中全部为动断或动合接点,可以做成二者皆有的吗?
:handshake

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 信马由缰
    信马由缰 沙发


    谢了!朋友!
    2008-10-04 16:27:04

    回复 举报
    赞同0
  • huangxb
    huangxb 板凳
    KYN28-12
    VS1、VD4、EV12S手车从工作位置到试验位置行程都是为200mm,手柄摇20圈;底盘车的结构是一样的。S8、S9有些厂家是可以按用户要求定做的。