电容柜用微断不定时的跳闸问题

发布于:2008-09-28 18:25:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一台电容柜的配置为微断DZ47-60C50,接触器63A,热继45A,电容25KVR,0.4KV,36.1A.投运几天后微断就不定时的跳闸。公司负荷电流不稳定,从200A到800A不停的变化,负载为航吊多,不定时起动。现在微断就不定时的跳闸是不是下列原因:
1 微断为DZ47-60C50不合适用在电容柜,应该用D50A或者C63A。
2 负荷电流不稳定造成电网有谐波,怎样确定是否有谐波?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wym77218
    wym77218 沙发
    电容器的保护本来就不应该用断路器做保护,应该选用熔断器.你的港吊属于短时冲击性负荷,所以需要电容器快速补偿,如果你的电容器采用接触器投切,他的速度跟不上,而且会产生冲击,有可能造成误跳.如果你的电容器没有串接电抗器,也有可能是发生并联谐振,而导致微断跳闸.我公司有专门针对吊车类负荷的无功补偿装置.可以与我联系:王 13841227988 wym_77218@126.com
    2008-09-30 21:51:30

    回复 举报
    赞同0
  • zsb214663593
    zsb214663593 板凳
    也不能确定啊,现在换了D50的试一下
    2008-09-30 21:20:30

    回复 举报
    赞同0