防雷人工接地装置可以打在道路下吗?
防雷人工接地装置可以打在道路下吗?
建筑周围是道路,防雷人工接地装置可以打在道路下吗?道路是沥青的,
规范包括施工规范那几种做法看过,问题是如果接地极全部都打在道路下,也可以参照这个执行?
谢谢!
发布于
2008-09-28 17:06:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
lhjun150212
建筑物防雷设计规范
第4.3.5条防直击雷的人工接地体距建筑物出人口或人行道不应小于3m。当小于3m时应采取下列措施之一:
一、水平接地体局部深埋不应小于1m;
二、水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm厚的沥青层;
三、采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm厚的沥青层,其宽度应超过接地体2m。
2008-10-04 07:10:04
来自 PC
评论
举报
hu0369
可以的只要达到接地电阻就行
2008-10-03 20:25:03
来自 PC
评论
举报