土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防雷人工接地装置可以打在道路下吗?
建筑周围是道路,防雷人工接地装置可以打在道路下吗?道路是沥青的,
规范包括施工规范那几种做法看过,问题是如果接地极全部都打在道路下,也可以参照这个执行?
谢谢!

全部回答(6 )

  • lhjun150212
    建筑物防雷设计规范
    第4.3.5条防直击雷的人工接地体距建筑物出人口或人行道不应小于3m。当小于3m时应采取下列措施之一:
    一、水平接地体局部深埋不应小于1m;
    二、水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm厚的沥青层;
    三、采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm厚的沥青层,其宽度应超过接地体2m。
    2008-10-04 07:10:04 来自 PC 评论 举报
  • hu0369
    可以的只要达到接地电阻就行
    2008-10-03 20:25:03 来自 PC 评论 举报