哪位同仁做过水厂、污水厂的,请教用需用系数法计算用电负荷的时,需用系数如何取,有没有这方面的数据提供?对鼓风机,离心水泵如何计算功率?
  • emily_bruce
    emily_bruce 沙发
    对于净水厂的水源泵房取水泵、厂内送水泵、中途泵站的加压泵;污水厂的曝气用鼓风机、进水提升泵等等属连续运行的设备,需要系数可取0.9。

    对于净水厂反冲洗用水泵及鼓风机属间断运行设备,需要系数可取0.6。

    PS:在计算全厂负荷时,以上设备应以机械设备所需轴功率进行计算。

    [ 本帖最后由 emily_bruce 于 2008-9-28 16:48 编辑 ]
    2008-09-28 16:47:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问开关N和G保护的区别是什么?

  以前一直以为N极保护就是接地保护,就是三相不平衡达到一定程度后就跳N极,现在看来不是!请问他们究竟是怎么个关系?都在什么情况下起作用啊?谢谢!  就是开关都有几段保护嘛!比如一个开关有五段保护LSING,分别表示:  L-过载长延时保护;S-短路短延时保护; I-短路瞬时保护; N-中性线/N导体保护;G-接地故障保护;  我要问的就是N保护和G保护的作用分别是什么?感觉都是在检测N线电流的嘛!两种保护的区别在哪里?分别在什么情况下起作用?