一个消防泵房 消火栓泵11KW,喷淋泵30KW,消火栓稳压泵5.5KW,喷淋稳压泵2.2KW,潜水泵1.5KW,那么电缆应该选多大的呢?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zyc818219
    zyc818219 沙发


    查了下35平YJV电缆载流量,感觉选50的电缆比较妥当。
    2008-10-10 10:50:10

    回复 举报
    赞同0
  • yam
    yam 板凳



    计算没错,就是电缆好像小了些,最好用50平方米的