S9-630KVA/10kv/0.4kv油浸式变压器,放置在欧式箱变中.
变压器装有测量顶层油温的温度控制器,信号传给变压器室的温控风扇.
假设环境温度最高为40度最低温度为零下30度,变压器线圈极限工作温度为105度,变压器允许最高温升为60k

请问:变压器温度控制器上限应该设定为多少度?(即多少度时风扇启动,以降低室内温度)

(有人说:一般设为55度,手摸上去就烫了;
我认为:应该设为90度.即线圈极限温度105度,上层油温应该控制在90度, 环境最高温度40+保守温升50k=90度 不知这样理解对吗?)