土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 在水下敷设电缆钢管时,有没有防水接线盒?急急急

在水下敷设电缆钢管时,有没有防水接线盒?急急急

发布于:2005-03-26 22:01:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问在水下混凝土中敷设电缆钢管时,防水接线盒如何做,用什么材料,尺寸怎么定。钢管中有两条电缆。国内有无定型产品?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • slsicame
    slsicame 沙发

    法国西卡姆绝缘穿刺线夹(IPC)特点:

    · 全绝缘壳体,水下绝缘强度高达15KV(中压线夹)/6KV(低压线夹)。
    · 电气接触电阻小,线夹发热,低于同径电缆。
    · 适用于铜铜对接,铝铝对接及铜铝过渡。
    · 力矩螺栓用于恒定穿刺压力,确保良好的电气接触。
    · 密封结构,防水、防腐蚀,可延长绝缘导线及线夹的使用寿命。
    · 穿刺结构,安装简便,绝缘导线无需剥皮,可拆卸。
    · 同时适用于异径导线连接,适用范围广(1.5mm2~400 mm2)。
    · 适用范围标志清晰。

    法国西卡姆绝缘穿刺线夹与传统电缆连接方式相比具有如下优越性:

    安装简便
    · 无需剥去电缆的绝缘皮即可做电缆分支,接头完全密封绝缘。
    · 无需截断主电缆,可在电缆任意位置做分支。
    · 安装简便可靠,只需用套筒板手,可带电作业。


    1、将支线插入线夹支线帽。 2、将线夹固定在主线连接处,然后用手拧紧线夹螺母。 3-4、用扳手固定线夹下端,再用另一扳手顺时针拧力矩螺母,拧至力矩螺母脱离即可。

    节约成本

    · 广泛用于城网、农网绝缘化改造。
    · 安装空间极小,节省桥架和土建费用。
    · 建筑中应用,无需终端箱、分线箱,无需电缆返线,节约电缆投资。

    使用安全

    · 接头耐扭曲、防震、防水、防电化腐蚀老化,无需维护。
    · 已安全使用30年。
      绝缘穿刺线夹已列入建设部《电气竖井设备安装标准图集》,图集代号04D701-1,北京供电局《供电线路常用材料图集》。西卡姆绝缘穿刺线夹已取得天津电传所、 电力部武汉高压所、沈阳消防研究所的检测报告。

    2005-04-03 22:11:03

    回复 举报
    赞同0
  • slsicame
    slsicame 板凳
    先生们(电气工程师):

    法国西卡姆绝缘穿刺线夹(IPC)是替代分线箱、预制分支电缆的最新产品,与传统电缆“T”接方式相比,绝缘穿刺线夹具有以下特点:

    1. 节省大量成本费用。
    2. 不占用有效面积。
    3. 操作简便,无需剥开电缆绝缘层。
    4. 力矩螺拴,可控制紧固力矩,保证高质量,稳定连接。
    5. 施工速度极快,省时省工。
    6. 不受各种恶劣环境影响,防护性能佳。 
    7. 具有极佳的电气性能。
    8. 产品规格齐全,随用随购,任意分支,随意变更。

    由于绝缘穿刺线夹具有传统"T"接方式无法比拟的优越性,因此,国内近几年已开始广泛使用并将逐步取代传统的“T”接方式。目前,绝缘穿刺线夹已入选建设部中国建筑标准,图集代号04D701-1《电气竖井安装》。

    典型应用:架空绝缘电缆联结;住户绝缘进线电缆联结;支接大楼配电网络;路灯系统;地下电缆联结。
    我公司为全球最大联结器生产商法国西卡姆(sicame)公司绝缘穿刺线夹及电力相关产品的中国代理,可为用户提供各种规格型号,高品质的绝缘穿刺线夹,如贵公司(院,所)有兴趣,请浏览我公司网站(www. slsicame.com)或来电话,传真,电邮与我公司联系。

    另:诚征国内各地分销商

    深圳市深菱实业发展有限公司
    电话:0755-83328196 83253413 83220746 013502823210
    传真:0755-83990932
    E-mail:slsicame@slsicame.com szipc@163.com
    网址: www.slsicame.com
    联系人:古先生 许先生 谢先生
    2005-04-03 22:10:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

民规4.5.10条的疑惑~~

4.5.10 由同一配电所供给一级负荷用电时,母线分段处应有防火隔板或隔墙。母线分段处如何怎么处理防火隔板实现防?用隔墙也少见啊

回帖成功

经验值 +10