土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变电站的主变负载率该怎么计算?

变电站的主变负载率该怎么计算?

发布于:2008-09-27 16:20:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变电站的主变负载率该怎么计算?变电站有多台主变和单台主变的,负载率要怎么计算啊??是不是用变电站的最大负荷除以总容量就可以了???

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangevita
    zhangevita 沙发
    下面的是我在其他地方找到的,谁是谁非呢???:Q :Q :Q
    “所谓变压器负载率是特指负载最大时对应的负载率,而不是指随负载变化而变化的变压器实际负载率。所谓经济负载率是指负载最大时、能使变压器有功损耗率最低、即效率最高所对应的变压器负载率。一般变压器满载铜损与铁损之比等于3时,而负载率57.7%其效率最高,因此负载率维持在50~65%之间运转最为理想。
    为了安全生产, 减少电能损耗, 合理支付电费, 降低设备投资, 正确选用变压器台数、容量,采取合理的运行方式和不断地调整用电负荷, 是用电企业共同关心的问题。但是在实际工作中, 人们往往出现一些片面的观念和看法, 有的认为变压器的负载率均应在0.7~0.8 时效率最高, 同时为了少付电费和减少设备投资, 经常选用小容量变压器。两台变压器本应并联运行, 却只投入一台另一台备用, 本应用大变压器负荷却仍用小变压器带,从而出现超载运行状态, 影响变压器使用寿命。也有的人片面选用大变压器, 追求最佳负载率, 这样的观点, 会造成浪费能源或增大投资。
    当变压器的铜损等于铁损时, 或者说固定损耗等于可变损耗时, 变压器的损耗最小, 效率最高。这时的负载率为最佳负载率。
    我国70 年代以后生产的变压器βjp 在0.4~
    0.55 之间, 近年来低损耗变压器的βjp 为0.45 左
    右。低损耗变压器比70~80 年代生产的变压器损
    耗平均降低25 %左右, 若从节能观点上出发, 应
    尽量使变压器负载率在接近最佳负载率的情况下运
    行为好。”
    2008-10-29 22:31:29

    回复 举报
    赞同0
  • wbllove
    wbllove 板凳
    我想应是平均负荷除以总容量。:)
    2008-10-17 21:08:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问室外照明配电一定要加漏电保护吗

请问室外照明配电一定要加漏电保护吗?有没有相关的规范?

回帖成功

经验值 +10