关于建设工地的临时电接地的实施问题?

发布于:2005-03-20 22:05:20 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
本人现在所在的建设工地临时电布局为:从工地外拉一条10KV电缆至临电变压器,经过10KV/0.38KV变电后,三相四线总线至总配电房,再由总配电房拉电源至工地的各个配电柜,由配电柜向各用电设备提供电源.现在本人感到困惑的是,对于接地用的保护零线,是由总配电房的N线直接分为PE和N线后,三相五线制拉到各配电柜,还是三相四线制拉到各配电柜,再在各配电柜处将N线分为PE和N线?请赐教.

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • bloodbone
    bloodbone 沙发
    按照楼主提供的情况,“三相四线总线至总配电房”,即使是分出PE线,也只能算作TN-C-S接法了。
    2005-03-30 11:08:30

    回复 举报
    赞同0
  • libaoxin
    libaoxin 板凳
    总配电房的N线直接分为PE和N线后,三相五线制拉到各配电柜,属TN-S接法。总配电房用三相四线制拉到各配电柜,再在各配电柜处作重复接地后分为PE和N线,属TN-C-S接法。
    两种方法都可以用。但后者(即TN-C-S接法)漏电开关只能装在分配电柜,总配电房的配电柜不能装漏电开关;前者(即TN-S接法)总配电柜和分配电柜都可以装漏电开关。
    2005-03-30 09:08:30

    回复 举报
    赞同0