土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于动热稳定的数据,我不理解

关于动热稳定的数据,我不理解

发布于:2008-09-27 15:26:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我有个问题,一直没搞懂,动热稳定这两个数据是如何得到的?试验时是通过以前的计算得到的数据然后进行试验还是其他方法得到的数据进行试验?
最近有个项目整得我的头都大了,标书要求低压柜内的垂直母线热稳定为85KA(1S),动稳定为187KA.....这两个数据他们又是根据什么得到的?
还有个项目要求给出动热稳定详细的计算.我开始理解的是动热稳定只是个试验数据,若要给出计算 也只能给出发热温度和应力的验证计算....是否还有其他的公式?
这两个项目都把我整混淆了.

[ 本帖最后由 tangpengfe 于 2008-9-27 15:29 编辑 ]

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • yeyishuang_a
    yeyishuang_a 沙发
    动热稳定(短路强度)是考核成套开关设备和控制设备承受短路电流的能力的两项技术参数,我们是按设备在最严酷的短路情况下来设定成套开关设备和控制设备的这两项技术参数,也就是假定高压侧容量无限大,在变压器低压侧出口处短路所产生的短路电流,成套开关设备和控制设备应能承受.该短路电流可以下式估算:I=P/U*√3*Uk(I-短路电流 kA; P-变压器容量 kVA;U-变压器额定电压 kV;Uk-变压器短路阻抗,查变压器样本).短时耐受电流(热稳定电流)不能小于该值,峰值耐受电流与短时耐受电流的系数见GB7251.1-2005中7.5.3的表4.型式试验就按此两个技术参数进行.至于如何计算成套开关设备和控制设备中的母线系统可参考《工业与民用配电设计手册》2005年第3版的206页~213页.
    2010-02-02 09:56:02

    回复 举报
    赞同0
  • 2004.tao
    2004.tao 板凳
    动热稳定是短路容量的体现,短路容量的确定是由设计人员计算出来的,最好咨询一下设计院
    2009-12-15 21:55:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于 成套报价必看,如何选母线啊?

高手指点以下,在报价时特别是配电柜里的铜排一般柜子具体用几米铜排如何确定按,有没有一般的公式啊,为什么母联柜和隔离柜用的多啊,要多一倍比如我们的一台高压母联KYN28,报的铜排是80*8的用16米,是不是有点多啊,出线柜我们一般是8米,你们报的时候呢

回帖成功

经验值 +10