正在加载...
0人已收藏
1人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(13 )
主题
回复
粉丝
成套电气设备
15.97 万条内容 · 618 人订阅
阅读下一篇
高手指点以下,在报价时特别是配电柜里的铜排一般柜子具体用几米铜排如何确定按,有没有一般的公式啊,为什么母联柜和隔离柜用的多啊,要多一倍比如我们的一台高压母联KYN28,报的铜排是80*8的用16米,是不是有点多啊,出线柜我们一般是8米,你们报的时候呢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
yeyishuang_a
沙发
动热稳定(短路强度)是考核成套开关设备和控制设备承受短路电流的能力的两项技术参数,我们是按设备在最严酷的短路情况下来设定成套开关设备和控制设备的这两项技术参数,也就是假定高压侧容量无限大,在变压器低压侧出口处短路所产生的短路电流,成套开关设备和控制设备应能承受.该短路电流可以下式估算:I=P/U*√3*Uk(I-短路电流 kA; P-变压器容量 kVA;U-变压器额定电压 kV;Uk-变压器短路阻抗,查变压器样本).短时耐受电流(热稳定电流)不能小于该值,峰值耐受电流与短时耐受电流的系数见GB7251.1-2005中7.5.3的表4.型式试验就按此两个技术参数进行.至于如何计算成套开关设备和控制设备中的母线系统可参考《工业与民用配电设计手册》2005年第3版的206页~213页.
2010-02-02 09:56:02
赞同0
-
2004.tao
板凳
动热稳定是短路容量的体现,短路容量的确定是由设计人员计算出来的,最好咨询一下设计院
2009-12-15 21:55:15
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报