土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 鸿业软件 \ 鸿业给排水热水计算误差很大呢~

鸿业给排水热水计算误差很大呢~

发布于:2008-09-27 11:52:27 来自:给排水工程/鸿业软件 [复制转发]
先发软件计算的~
热水计算说明文档

设计小时耗热量计算公式

计算依据公式:按照人数或床位数
m×qr×C×(tr-tl)×ρr
Qh = Kh×────────────
86400

m:用水计算单位数(人数或床位数)
qr:热水用水定额(L/人.D或L/床.D)
Kh:小时变化系数
tr: 热水水温(°C)
tl: 冷水水温(°C)
ρr:热水密度(kg/L)
C:水的比热,C = 4187(J/kg.°C)
Qh:设计小时耗热量(W)

设计小时热水量计算公式
Qh
qrh = ───────────
1.163×(tr-tl)×ρr

qrh:设计小时小时用水量(L/h)
Qh:设计小时耗热量(W)
tl: 冷水水温(°C)
tr: 热水水温(°C)
ρr:热水密度(kg/L)

已知条件:
热水计算温度(°C):60
冷水计算温度(°C):15

┌────────────────┬────┬───┬─────┬─────┐
│ 建筑名称 │ 人数或 │小时水│ 小时 │ 计 算 │
│ │ 床位数 │ 量(L)│ 变化系数 │ 热水量 │
├────────────────┼────┼───┼─────┼─────┤
│招待所设单独卫生间、公用洗衣室 │ 50│ 80.0│ 6.84│ 1000.05│
└────────────────┴────┴───┴─────┴─────┘

计算结果:
设计小时耗热量(KW):51.46
设计小时热水量(m3/h):1.00