发布于:2008-09-26 13:45:26
来自:电气工程/输变电工程
[复制转发]
各位朋友:
在下有一个问题,百思而不得其解,后又咨询了多位专家,还是没有满意的答复。不知有哪位高手,为我指点迷津!!!
问题如下:
有一台发电机,输出电压690V,经过0.69/35KV变压器(Dyn11联接)升压后,接至35KV线路(见图)当1只35KV熔断器熔断造成缺一相时,低压侧的电压是多少?究竟是由35KV线路决定,还是由发电机输出决定?
当1只35KV熔断器熔断造成缺一相时,低压侧的电压是多少?究竟是由35KV线路决定,还是由发电机输出决定?
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
ycwyp2000
沙发
呵呵,吓我一跳。我还以为是个什么问题呢
2008-10-21 13:37:21
赞同0
-
chym0822
板凳
邀请2楼的朋友加入电虫的电力系统继电保护QQ群34473014
2008-09-27 23:41:27
赞同0
加载更多缺相的时候,负序不动作的吗?机断还是不是690V不好说,可能有点变化吧,但是绝对不是35KV系统决定的,毕竟是发电机想系统送电的趋势(潮流)哦。理论的计算可以通过联结方式自己简单的计算。
回复 举报
给电虫找个“专家”,回头找他要红包:hug:
回复 举报