土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 小心冷冻机炸弹

小心冷冻机炸弹

发布于:2008-09-26 11:04:26 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
各位设计师小心麦克威尔的冷冻机.
各位选型时要和麦公司强调冷却水温32-37度,污垢系数按国内标准.否则冷量会和你设计的相差5-10%.
一.它的选型手册冷却水进出水温度为30-35度.夏天中国只有北方能满足.其余都在32-37度,可能更高.麦的说法是按照中国制冷协会的标准.中国这个协会是不是卖给麦了.美国ARI标准是32-37度.
二.它的污垢系数按照美国ARI标准,比国内的标准低很多.我们国家的标准是水侧污垢系数为0.086m2℃/KW.而ARI为蒸发器:0.0176m2℃/KW,冷凝器0.044m2℃/KW.数值越大表明换热器受污垢影响越小.

大家发现没有,什么标准对它有利,它就使用啥标准(以后麦公司买个小岛叫麦岛,然后设个麦岛冷机标准,把冷却水温改为20-25.污垢系数更低,可以拼命标大制冷量)

小心呀,我买的麦的破玩意(武汉厂出),5月1日到安装好,几个月只正常使用了3星期,其余时间都在维修,还没修好.
症状:电机温度高,控制器损坏,接触器烧掉,高压高,排气温度高.分别发生的.

我建议大家不要选这个品牌,不然夏天会睡不好觉.业主天天联系你. 机器又坏了
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.64 万条内容 · 423 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

实际经验-选择风机盘管时按冷量还是风量?

看到论坛上有好多人问选择风机盘管时按冷量还是风量?其实最好两者都满足,但两者都满足的情况有时比较困难,请各位有经验的设计师说说自己是按照什么选的,运行效果如何? 没有设计过的同志就不要说:”我认为:。。。。。。“,实际设计中“认为怎么样”是没有用的,我们认为正确的东西,教材,手册中都说过了。 提前说声:对不住了感谢各位前辈![ 本帖最后由 brightboy116271 于 2008-9-26 14:24 编辑