土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 半地下水池旁边的单层框架的地基基础方案?

半地下水池旁边的单层框架的地基基础方案?

发布于:2008-09-26 10:59:26 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
有一消防水池和消防泵房的组合平面,水池为半地下水池,地下-3米,地上5米,共8米深。场地土为软弱土,消防水池拟采用桩基。紧靠水池边为单层消防泵房,采用钢筋混凝土框架。框架柱离水池边1.5米,该单层框架的地基基础方案如何考虑?
有两个方案,
方案一:单层框架采用桩基,但水池桩顶标高-3.500,若单层框架桩顶也定为-3.500,框架柱计算长度实在太长,要在地坪处设一道框架梁,好像有些浪费混凝土;若单层框架桩顶定为-1.000,框架柱计算长度正常,但水池基坑开挖,会导致框架桩移位倾斜。
方案二:单层框架采用压实回填土地基,柱下条形基础或筏板基础。但要先施工完水池,闭水实验完成合格后,回填水池外基坑,回填材料采用砂垫层,方可施工单层框架基础。施工周期长。
问:哪个方案最好?
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.08 万条内容 · 645 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

吊车荷载在计算基础时应该如何组合

用satwe计算后JCCAD读取内力时不会读取吊车荷载想知道有吊车的建筑在设计基础时是不是可以不考虑吊车荷载?还是应该分情况考虑,比如用于安装和检修的吊车荷载可否当作偶然荷载在基础设计时不予考虑;厂房工作中的吊车荷载是否按工作级别乘相应组合值系数(0.7,0.95)参与荷载效应的标准组合?用"恒+活+风+吊车荷载的标准组合"来进行基础设计可以么?说的有点乱,请路过的大侠耐心看完解答一下

回帖成功

经验值 +10