求教各位师傅,压缩机无堵,开机低压表直落变0
求教各位师傅,压缩机无堵,开机低压表直落变0
各位师傅们好,我的冷库压缩机一开机低压表就一落到0,回气口不堵,以前出现过油堵,就调了调膨胀阀,之后可以正常制冷工作2,3个小时,因为有两组机组,就没有再找人修,现在就出现这个毛病。请师傅们给把把脉,开个方子。先谢谢了。:handshake
发布于
2008-09-25 21:53:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
wybbyw
有以下几种可能:
系统堵或电磁阀没打开.
F少
荣昌老师的说法没错,当压力控制器调的过低或压力控制器坏了是回把低压拉的很底的.
2008-10-06 18:56:06
来自 PC
评论
举报
荣昌制冷
说你根本就不懂你也别不服气 !我干的时候可能你还没出世!不信你问问知道的人就行了!
2008-10-05 16:49:05
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
liuxing33412
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
5
粉丝
0
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.63 万条内容 · 833 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
系统堵或电磁阀没打开.
F少
荣昌老师的说法没错,当压力控制器调的过低或压力控制器坏了是回把低压拉的很底的.
说你根本就不懂你也别不服气 !我干的时候可能你还没出世!不信你问问知道的人就行了!