土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ danfoss 热气旁通的选型

danfoss 热气旁通的选型

发布于:2008-09-25 19:36:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我在设计一个空调,制冷量为4kw,需要用到热气旁通阀来起到低负荷时,防止蒸发温度过低的作用,
danfoos样本上那个调节制冷量的不同蒸发温度对应不同补偿符合是什么意思?
另外阀门在低于设定蒸发温度打开后,什么时候关闭呢?
有哪位有danfoss热气旁通选择的经验,请帮忙啊
谢谢啊
  • dch_group
    dch_group 沙发
    DANFOSS 热气旁通阀在出厂的时候设置为2公斤,当回气压力低于2公斤的时候打开,高于2公斤的时候关闭,当然这不是绝对值,是一个范围值,有一个很小的差异,比如,压力回升2.2公斤左右才会关闭。实验的时候,是冷水机组工作在低负荷段,对应蒸发压力,调节热气旁通阀,我的制水系统整定点2.5公斤,蒸发温度控制在5度以上,蒸发出口温度在10度以上。基本上在2.8公斤的回气压力会关闭热气旁通阀,可以通过摸热气旁通出口管段的温度来判断是否打开阀门!我的制水系统最低控制水温10度,参数整定供你参考!

    [ 本帖最后由 dch_group 于 2012-12-15 14:16 编辑 ]
    2012-12-15 14:14:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何判断换热器匹配

冷量侧的有点小,热量还可以。就是高压排气压力1.4-1.5MPa,低压0.2-0.3MPa,机头有结霜现象,求教如何判断两器匹配?谢谢!