土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外小区总图污水管坡度问题

室外小区总图污水管坡度问题

发布于:2008-09-25 18:26:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
室外小区总图污水管坡度按照《居住小区给水排水设计规范》(1994年的,感觉有些太老了,一直没有更新),其中有一条:进化粪池前污水管最小设计坡度,管径200mm为0.01,个人感觉可以减小坡度,0.01的坡度过大,势必加深埋管深度。请教一下,一般设计的时候可以按多少的坡度,我一般污水管采用0.008,可惜总工不同意!

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 飞鱼
    飞鱼 沙发
    一般化粪池前做大一点坡度,因为杂物比较多,有条件的情况下不用按规范最小坡度,能大尽量大一点。

    化粪池后就可以小一点了,可以接规范最小坡度。
    2014-06-12 20:27:12

    回复 举报
    赞同0
  • 尼亚
    尼亚 板凳
    市政井底高程决定的
    2014-06-12 16:41:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

18层商住楼,排水管埋地部分用什么材质件?

小弟刚入行,最近做一个18层商住楼,立管和支管都是PVC材质的,埋地部分排水管件用什么材质比较好,在塑料管和铸铁管之间犹豫,主要是从成本角度考虑,当然前提要符合规范要求,请大家出出主意!

回帖成功

经验值 +10