已知末端用电电流为565A/380V,供电距离约260米, 甲方说用240电缆即可,我说不行至少要2*150才行,甲方问为为什么,并要求出具计算公式来证明,这我就犯难了,以前一直查电缆载流量的表,现在跟我要计算公示,我就不知道怎么解释了,请大家帮忙。
请问怎么从已知电流计算出需用电缆的线径,要公式计算,不要查表。 大侠们最好给出公式 多谢了 请排除施工难度的考虑,只从载流角度计算。 谢谢谢谢了

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • z7777zz
    z7777zz 沙发
    当然考虑压降了,但260米基本不会产生压降的吧
    2008-09-26 12:17:26

    回复 举报
    赞同0
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    支持楼上的说法。。。:lol :victory:
    2008-09-25 21:56:25

    回复 举报
    赞同0