土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教加压送风量计算时,背压系数如何选择?
如题,采用风速法计算时,背压系统有个范围:0.6~1,书中说是根据密封程度来确定值,那么是密封程度越高,值越大,还是越小?请高手解惑一下.谢谢了.

全部回答(5 )

  • zjg8237372

    楼主恰恰搞反了。应该是楼梯间a值取大值,前室a值取小值才对。楼梯间假如有外窗宜取0.8-0.9,无外窗取1。前室视其它管道竖井(有检修门)及电梯多少取0.6--0.8。
    2012-12-11 12:44:11 来自 PC 评论 举报
  • seesea0307
    根据公式:L=nFv(1+b)*3600/a
    可见同条件下,a值越小风量越大,漏风位置越多则a值越小。
    a值越大风量越小
    防烟楼梯间和(合用)前室比较,显然防烟楼梯间出口较少,漏风少,密封性高。
    所以楼梯间a取值应取小值,0.6
    (合用)前室应取值1
    a值在书中也没有具体说明,工程现场情况又是千变万化,建议取0.8,风速也取0.8这样对消后使计算变得简单。
    2012-11-30 10:29:30 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10