请教加压送风量计算时,背压系数如何选择?
请教加压送风量计算时,背压系数如何选择?
如题,采用风速法计算时,背压系统有个范围:0.6~1,书中说是根据密封程度来确定值,那么是密封程度越高,值越大,还是越小?请高手解惑一下.谢谢了.
发布于
2008-09-25 15:48:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
zjg8237372
楼主恰恰搞反了。应该是楼梯间a值取大值,前室a值取小值才对。楼梯间假如有外窗宜取0.8-0.9,无外窗取1。前室视其它管道竖井(有检修门)及电梯多少取0.6--0.8。
2012-12-11 12:44:11
来自 PC
评论
举报
seesea0307
根据公式:L=nFv(1+b)*3600/a
可见同条件下,a值越小风量越大,漏风位置越多则a值越小。
a值越大风量越小
防烟楼梯间和(合用)前室比较,显然防烟楼梯间出口较少,漏风少,密封性高。
所以楼梯间a取值应取小值,0.6
(合用)前室应取值1
a值在书中也没有具体说明,工程现场情况又是千变万化,建议取0.8,风速也取0.8这样对消后使计算变得简单。