土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 大空间网架厂房设置喷淋的问题

大空间网架厂房设置喷淋的问题

发布于:2008-09-25 15:08:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一层厂房,净空高度大于8米,厂房内很多重要仪器设备,由于结构上只能让把管道支架安装在下部节点上
试问:用干式控制法安装雨淋系统是否可行?屋顶应该如何保护,下部节点距离屋顶最高处有4米的距离
11111.jpg

11111.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • dnflame
    dnflame 沙发
    哇哈哈,不怕出不起钱,可以考虑气体灭火
    2008-09-26 14:39:26

    回复 举报
    赞同0
  • hxhlyh
    hxhlyh 板凳
    若确实要设置喷淋的话,可采用广东省标准《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》DBJ15-34-2004进行设计,看你所在地区认可不认可!
    2008-09-26 00:31:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.48 万条内容 · 1147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

节点设计哪个软件比较好

刚刚用了mts试用版,不知怎的,老提示本软件不支持这种节点类型,让我很是苦恼,不知道有没有其它的节点设计软件比较好,3d3s有没有此功能,谢谢了

回帖成功

经验值 +10