土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 两个问题

两个问题

发布于:2005-03-20 09:34:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本人新买一套住房,使用面积七五平方米,是采用分户供暧,明暖气,现有两个问题:
  一、由于住房进户管线是采用铁管,听人说铁管时间长容易腐烂。多数人家改这PPR管线,是否有必要。
  二、由于是明厅,开发商为了增加面积把正面阳台加装暧气,算入使用面积,但明暧气在阳台上非常不好看,个别人家改为地热,但可能是由于地热管线,管径细导循环不好,供暖不理想,本人有一想法,想用PPR粗管径代替地热管线,不知可否。
  
以上问题本人提的有些冒昧,还请专家海涵。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • nky6666
    nky6666 沙发
    不好意思,忘了第二问了。地热和明装暖气一般不混用,因为两个系统阻力不好平衡,而且地热的水温一般应控制在60℃以下,温度过高对地面不好
    2005-03-20 22:09:20

    回复 举报
    赞同0
  • nky6666
    nky6666 板凳
    如果是集中热源,供水温度一般为80~85℃,回水为60℃左右。在这种水温的条件下,按国家规定制作的PPR管道,一般使用温度不应超过70℃,PPR加铝的管道可以用,但这种管材无国家相应的规范标准,均用的是厂家标准。你说的铁管应该是焊接钢管或镀锌钢管,如果做到水保养,是不容易生锈的。你像换塑料管道,建议换PB管。
    2005-03-20 22:06:20

    回复 举报
    赞同0