为什么I进线和II进线不能长时间并列运行?(即合131母联)如图:110kV为外桥接线,10kV为单母线分段接线
另:合131,是算并列操作还是称合环操作?小弟对合环和并列运行的区别实在很混淆。

系统图(有删略).jpg

全部回答(18 )

  • lingxuct
    根据操作过程解说吧:

    二台主变并列操作,必须先合131开关,合131开关对上面(二个)电源来讲,是合环操作。

    二台主变送电后,合931开关,是二台主变的并列操作。

    因二个电源来自不同的母线,负荷大小有所不同,很有可能把电量从一条线进来,经131开关到另一条线路出去,使一条进线电流超过设定值(而发生过流跳闸)。
    2011-03-06 14:03:06 来自 PC 评论 举报