室外消防水量的确定

发布于:2008-09-25 09:06:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一般市政给水管网什么条件满足室外消防水量要求阿
一般怎么让甲方提供资料
水压证明和管径吗
我这个问题有点不清楚
阿启! 09:00:51
一般我都是在消防水池作取水井
然后给水外网的时候做室外消火栓
但是我感觉这样不合理
可是大连地区都是这样做

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • chefei1984
    chefei1984 沙发
    建议楼主看看 这个帖子 我有同样的问题 看这个明白了
    http://bbs.co188.com/content/90_992361_1.html
    2011-01-11 17:34:11

    回复 举报
    赞同0
  • liuwei5689
    liuwei5689 板凳
    认为应分情况考虑:
    一、有两路进水:1、能满足水量、水压要求可以不考虑室外消防水量在消防水池中,2、水量不满足要求,必须储存不足部分的水量在消防水池中,设取水口;
    二、一路进水,消防水池必须储存室外消防水量,设取水口,当然室外消火栓必须设,这才满足规范的两路水源保证
    三、无市政水,为自供水,可以不设室外消火栓,设消防水池、取水口,建筑物必须在水池150米保护范围内
    2008-10-15 11:23:15

    回复 举报
    赞同0