目前手头上有个银行的工程,里面有放钱的金库和类似资料库的房间,请问这2个房间一定要设喷淋吗?如果要设,这算哪个危险等级的?还有就是这家银行是租借整幢大楼中的一层,大楼已经有喷林了,就是要做改动,业主怕这些地方设喷林可能损失更大
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句http://bbs.co188.com/content/90_992361_1.html
回复 举报
一、有两路进水:1、能满足水量、水压要求可以不考虑室外消防水量在消防水池中,2、水量不满足要求,必须储存不足部分的水量在消防水池中,设取水口;
二、一路进水,消防水池必须储存室外消防水量,设取水口,当然室外消火栓必须设,这才满足规范的两路水源保证
三、无市政水,为自供水,可以不设室外消火栓,设消防水池、取水口,建筑物必须在水池150米保护范围内