一、以清华同方产品说明书提供数据:
输入功率167.4KW,制冷量795.4KW
设机组制冷效率为0.8
795.4×0.8=636.32KW
636.32×860=547235.2大卡
按说明书进水与出水温差5度,可制冷水量:
547235.2÷5=109.447吨
电价:1.1元/度
167.4×1.1=184.14元
184.14÷109.447=1.68元/吨
按机组电费占总费用55%计:
1.68÷0.55=3.05元/吨

二、以6月8日15:00——16:00实测电度数
开二台机组,抄电表电度465度
设机组制冷效率为.8
795.4×2×.8=1272.64KW
1272.64×860=1094470.4大卡
按进水与出水温差5度,可制冷水量:
1094470.4÷5=218.89吨
电价:1.1元/度
465×1.1=511.5元
511.5÷218.89=2.34元/吨
按电费占总费用80%计:
2.34÷0.8=2.93元/吨