有一项目需要抽江水用以灌溉喷洒,泵房只能设在离江400米处,而且从江到泵房间的吸水管线设置比较曲折,请问在泵房里设自吸泵,能把江水吸上来吗?
由于用水量不大,我在想是否可以在泵房位置上打一口井,直接吸井水用以喷洒,但又不知道人工打一口井的费用如何?
请问以上应该采取哪种方案?在设计过程中应注意些什么?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    吸水管太长,其容积就很大。一般自吸泵,自带水容积有限。不可行。搞懂自吸泵原理再...
    2018-09-27 10:09:27

    回复 举报
    赞同0
  • 超人泵浦泵哥
    不管是自吸泵还是离心泵,有两个参数,吸程扬程,用水泵一般是用它的扬程,吸程一般来说,是水泵的弱项,所以,在设计水泵安装时,尽量避免超吸程的使用,(清水的话,吸程建议在8米之内使用),基于你描述的情况,建议你在机房旁边打一口井,比较合适,用水泵离很远吸江水是不现实的,吸不上来!
    2018-09-27 09:30:27