土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 成套设备总开关配电问题请教?

成套设备总开关配电问题请教?

发布于:2008-09-24 20:15:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有成套设备,由于较大,有五六个部分组成。由于安装等原因,才用配电系统和控制系统分开,就是说有配电柜体几个,控制柜体(仪器仪表等)几个,共同对整个设备供电和控制。问题:每个柜体是否需要单独的总开关?有客户说一个柜体总开关关掉后,该柜体就不带电了。但实际上两个柜体有控制线联系,即使关掉该柜总开关,另一个柜也可能带电的。除非拉掉用户配电处的总开关?请问有没有相应的标准,或者规范。这种情况该怎么来做?
新人请教!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wzfff8@co163
    wzfff8@co163 沙发
    楼主说的应该是主回路和控制回路分别安装在不同的电气柜内吧?
    主回路系统中,要有断路器可以分断电源。控制回路,一般情况下容量不大,采用熔断器来控制电源。
    有的情况下,控制回路电源是从主回路经过控制变压器取得电源的,这种情况下,如果主回路断开电源,控制回路也就失去电源。
    相关规范,建议楼主去查询电气设备安装技术,或者二线标准。
    2008-09-24 21:27:24

    回复 举报
    赞同0
  • brokenwaterflow
    自顶一下,希望能人回答!如有相关规范最好了。
    2008-09-24 20:17:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于配电高压系统接线方式的疑问

经常会碰到双电源用户的10KV开关站,通常设计室设计的是单母分段,要求一用一备.调度室说,既然是一用一备,我们不需要母分,这样可以防止用户自行改变接线方式,还可以少管理一个母分开关.因为他们是不需要知道用户设备的,这样便于管理,只需要进行进线管理就可以了.何况还可以采取低压联络的方式.用电科说,低压联络不安全,用户私自倒电源的话可能引起10KV环网运行.事实上,低压联络也会使10KV的负荷变得不可预测.何况,取消了母分开关,会少收用户的间隔管理费用(类似的费用,没有听清楚),有关于局里的收益.

回帖成功

经验值 +10