土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电能表和电流互感器的配合

电能表和电流互感器的配合

发布于:2005-03-19 22:34:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教个位高人,如果电路中的计算电流为187A,而又要求对用电作计量,是不是必须在电路中加上电流互感器才能行?如果比须做,那么用3(6)千瓦时的电能表,电流互感器该怎么选择呢,我现在手中没有这方面的资料,如果可以的话最好能给出个具体的型号,先谢谢各位了!

全部回复(120 )

只看楼主 我来说两句
  • 梅冬
    梅冬 沙发
    你的计算电流为187A,根据你的负荷率,假如60%的话,选200/5的最好,大于60%,选250/5,300/5的是可以的。现在新规定电能表选3*1.5(6)A 的。新规程规定“经电流互感器接入的电能表,其标定电流宜不超过电流互感器额定二次电流的30%,其额定最大电流应为电流互感器额定二次电流的120%左右”。老规程没有这样明确规定,所以,用DT8—25(50)电能表与TA联用是不妥的。TA二次电流已标准化为5A,那么它的30%就是1.5 A,其额定最大电流值就是6A,D86系列三相(单相)1.5(6) A型式的电能表就是专为配用TA设计的。它的启动电流只有7.5 mA,使10%的实际负载计量准确度比老式5 A电能表提高了3.3倍,从而躲过了轻载误差,相应提高了经济效益。
    2009-07-28 18:40:28

    回复 举报
    赞同0
  • yxh1957529
    yxh1957529 板凳
    如果对应互感器上表格1匝为100/5,现在为两匝即为50/5,倍率应为10倍。
    2009-03-18 12:42:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 361 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么是变压器无功损耗?

变压器的损耗主要有两种:铁损和铜损。除了要考虑上诉两种有功损耗,还应该考虑到无功损耗。因为供应无功也会产生附加的有功损耗。 上述话是我抄的不太明白,请大虾们解释一下。

回帖成功

经验值 +10