土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 谁有《天津市再生水设计规范》(DB29-167-2007)啊

谁有《天津市再生水设计规范》(DB29-167-2007)啊

发布于:2008-09-24 16:46:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位同仁,我们在天津做个小项目,一个厂区内的3层办公楼,审图的说根据“《天津市再生水设计规范》(DB29-167-2007)第1.0.3条,应有再生水设计”,问题是本人外地的,没有这个规范,在网上找半天也没找到。
谁有这个规范给传一个,多谢!
或者是说明一下多大规模以上的应设再生水,我那个项目很小,如果不在范围内,呵呵,就可以不做了撒。
多谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • david_ioqi
    david_ioqi 沙发
    简单的说,有需要冲厕所的建筑就需要设计室内中水管道,室外接到小区中水总水表。室内装饰工程等不需要施工图审查的,可以不设

    [ 本帖最后由 david_ioqi 于 2010-11-28 13:30 编辑 ]
    2010-11-28 13:29:28

    回复 举报
    赞同0
  • lesehan
    lesehan 板凳
    我也碰到同样的事,刚在天津做了项目,审图的要求要设计中水,并且中水要进入建筑物内。我设计的有中水,但是都是用于室外的,没有入户,不知道行不行,地标上有没有要求必须入户,我做的是工厂,不是住宅,我知道在天津住宅是要求中水入户的,工厂建筑物也要求吗?天津的再生水规范我托人去买了,不过买不到,听说已经断货很长时间了。
    2010-11-27 19:27:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

管道泵的问题

管道泵接在管网上是不是没有压力损失,和 无负压给水装置一样?不记损失的话,我现在需要0.50MPa的压力,市政压力是0.3MPa,是不是说我只要选择扬程20米以上的管道泵就可以满足要求了呢。

回帖成功

经验值 +10