9.1.3 下列场所应设置排烟设施:
1 丙类厂房中建筑面积大于300m2 的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房或高度大于32.0m的高层厂房中长度大于20.0m 的内走道;任一层建筑面积大于5000m2 的丁类厂房;
2 占地面积大于1000m2 的丙类仓库;
3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2 的地上房间;
长度大于20.0m的内走道;
4 中庭;
5 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200m2 或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;
6 总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;
7 其它建筑中地上长度大于40m 的疏散走道。
红字部分有些疑问,长度大于20m的内走道和长度大于40m的疏散走道,如果在两端墙上有外窗的话,外窗面积在满足什么多少的条件可以不设置机械排烟?我没有查到关于这方面外窗的面积。
如果没有外窗的话,就必须设置机械排烟了吧。
的
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句内走道排烟面积:应按走道面积与最大一间需要排烟的房间面积之和(当房间为防火门时,内走道排烟面积即走道地面面积)。
回复 举报