急急急,在线等,屋顶水箱的问题

发布于:2008-09-24 15:43:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我现在有一个10层的小房子,市政可以保证到7楼的水压,现在要设置屋顶水箱,建筑给水排水规范上面3.2.8是要生活水箱与其他水箱分开设置的 ,请问大家一般都是分开设置的吗 ,我以前是合用的,审图的也没说。
如果分开设置的话,是不是要生活和消防每系统一用一备共四个水泵呢
请大家解答下,在线等准确答案啊 。谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • canline
    canline 沙发
    肯定要分开,这是一定的.
    规范上已经很明确了,连水池都要分开,更何况是水箱.
    2008-09-25 10:09:25

    回复 举报
    赞同0
  • jingli1984
    jingli1984 板凳
    生活给水水箱和消防给水水箱必须分开设置。
    原因是:
    1、防止生活给水受到污染
    2、火灾时,保证消防用水量
    3、生活给水泵可只设置一台
    4、消防水泵必须一备一用
    5、两个水箱有独立的给水管补充水源
    2008-09-24 17:08:24