土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 用软启动的风机加不加补偿电容?

用软启动的风机加不加补偿电容?

发布于:2008-09-24 15:26:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问题一:
风机加补偿电容,上端补偿和下端补偿有什么不同?各有什么优点?

问题二:
加了软启动器的风机,是否还需要加补偿电容?
我们选用的软启动器为施耐德ATS48D62Q,手册上说“ATS 48 不要使用电机之外的其他负载 ( 例如禁止使用变压器和电阻器 )。不要将功率因数校正电容连接在由 ATS 48 控制的电机的端子上。” 这样的话,就是在主回路接触器的电源侧加电容吗?

问题三:
补偿电容是怎样进行断开和接入的?

风机控制.JPG

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cqly7788
    cqly7788 沙发
    软起动是解决起动电流过大的问题,电容补偿是解决无功问题,各是各的,没必要复杂化.
    2008-09-24 23:47:24

    回复 举报
    赞同0
  • tnc
    tnc 板凳
    1、电容加下端有谐波影响
    2、建议启动完毕,旁路后再投电容,这样下端也可以。
    2008-09-24 17:07:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教,关于橡皮电缆老化问题!

有个问题需要请教各位大大:有几根电缆,用了大概四年左右,最近,在电气柜的出线端子上,发现橡皮电缆里的电线,变得很硬,用手一碰,电线的橡皮保护层,会开裂,脱落。是何道理?

回帖成功