六层建筑向下供热水如何选择增压泵
请教各位大师,在六层建筑楼顶向下供热水,增压泵的扬程如何确定?楼顶热水箱取水,水泵在同一平面,水泵出水管道dn100,流量选择55M3/H。冷水水泵同热水水泵一样选择,目的是要冷热水出水压力相等,不会忽冷忽热的,扬程怎样确定呢?一楼的出水压力会和六层出水压力一样吗?
急急急急急急等大师啊!!!!!
发布于
2008-09-24 12:26:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
tykf96
冷、热水箱多是一个开放性的水箱。如楼层总高25米,一楼的出口压力会是25+15=4公斤吗?六楼会是5+15=2公斤吗?谢谢!!!
2008-09-27 08:11:27
来自 PC
评论
举报
hxhlyh
一楼压力高于六楼,高多少?两标高一减就是了。按你所述,冷、热水泵扬程15m应足够,不过最好利用冷水泵作为热水设备的压力源,不做热水供水泵,而设置热水回水泵。
2008-09-26 00:37:26
来自 PC
评论
举报
加载更多