各位高手:
新版民规(条文说明)第25页,发电机组的选择。6.1.2条文中的第2款第二点:
C-按电动机启动方式确定的系数
Y-△启动C=0.67
C=0.67是否应该为C=0.33
请各工程师们给予解释一下,万分感激!:handshake
发布于
2008-09-23 19:21:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
hanqiangding@co163
因为星三角启动系数为2.33
2008-10-10 14:32:10
来自 PC
评论
举报
yuji101
92好像也是0.67
LZ为什么说是0.33