土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于一类高层配电的问题

关于一类高层配电的问题

发布于:2008-09-23 19:04:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问高手一个问题:

1到4层是大型商场,5层以上是住宅的一类高层.1-4层均有防火卷帘等消防设备。

我的方案是每层设层动力总箱、层照明总箱、层消防动力总箱。

消防动力总箱电源是单回路引自变电所应急母线段。

每层动力消防设备的双电源切换箱的两个回路分别引自层动力总箱和层消防动力总箱

应急照明双电源切换箱的双回路分别引自层照明总箱和层消防动力总箱

请问高手是否合理?(这样可以节省至少一条以上的从变电所配出的干线)

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • net.cn.2008
    net.cn.2008 沙发
    消防负荷配电应自成系统...
    2008-10-10 20:53:10

    回复 举报
    赞同0
  • linlinxp
    linlinxp 板凳
    几天没上来,没想到回复的人这么多,谢谢大家热烈回复!对于这个问题,我咨询很多人,包括专家。
    有很多一部分人认为这样是可行的。原因如下:
    1, 应该把电气井道也看做配电室(电气井要设应急照明),那么从配电室动力箱引出的一条回路作为消防设备的主用电源,就完全满足要求;
    2.防火规范消防设备必须有消防专用回路(从配电室引的独立回路),那么从变电所引出的一条专用干线,在电气井中设消防动力层箱,再配到消防设备。这样就完全满足双电源末端切换(防火规范中所说的专用回路,并没有说两条专用的,并没有要求两条都必须从变电所引,防火规范设置双电源的意图是:当发生火灾时候,切除非消防用电负荷后,消防负荷能正常运行,所以必须有一条独立于非消防负荷的专用供电回路)。
    3.新民规对于一类高层的应急照明有这样规定“宜设应急照明配电箱”,这样如果也从变电所再引专用的双回线路无疑又增加了投资。同样可以只引一条专用回路(另一路采用灯具自带蓄电池,或从层照明配电箱引,如果负荷不大的情况,可直接从层照明配电箱引专用回路,灯具自带蓄电池,因为要把电气井也要看成配电室)
    4.如果一个四层商场上面有20层住宅,如果都是从变电所引的话,大概有如下这些回路:商场部分(动力干线1条,普通照明干线2条,消防动力2条回路,应急照明2条回路,商场货梯2条,观光梯2条、屋顶消防风机2条);住宅部分(照明干线1条,消防电梯2条,普通电梯2条,屋顶消防风机2条,应急照明2条,每层住宅面积大的话还有防火卷帘消防设备2条)。这样一个电气井里共有24回路。很难想象。而这样的商住楼一共有4栋,面积有16万平米。
    2008-10-10 19:23:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电缆特征产品的代号中湿热带,干热带是什么意思啊?

如题,在电缆特征产品的代号中有TH代表湿热带电缆,TA代表干热带,其中湿热带,干热带是什么意思啊?谢谢!!

回帖成功

经验值 +10