土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于审查意见中的回复

关于审查意见中的回复

发布于:2005-03-19 18:24:19 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
审图中心给我提了一条意见,我不知道如何回答!请教大家,望有心人解答!谢谢!我的邮箱是dyszsz@163.com. 审图中心的意见如下:
车间内,一回路3*400W=1.2KW金卤灯,应考虑其启动时间和启动电流时导体的发热情况,校验2.5m2/16A,补计算书.GB50045/95第4.3.4条.

全部回复(47 )

只看楼主 我来说两句
  • yuyyzz
    yuyyzz 沙发
    很多地方的审查中心名不符实,其实是一个空壳。我感觉审查市场应该整顿一下。
    2005-05-15 13:21:15

    回复 举报
    赞同0
  • cdfaz
    cdfaz 板凳
    [ 引用 ] [ 编辑 ] 2005-03-25 12:47:06 第 23 楼









    就是,有些东西太计较没必要,意义不大。不是原则性问题,但要考虑线路长短
    以下是引用chinashijitan在2005-03-25 12:17:54发表的内容:

    你改成4平方、20 A 的不就解决问题了吗,有些东西是不必讨论的。




    2005-05-11 00:52:11

    回复 举报
    赞同0