1水电厂220变电所均按同塔两回设计,当期同塔两回,远期四回,校验氧化锌避雷器按几回出线。
答案:1回
正确理由:DL/T5090-1999第8.3.5条,对敞开式配电装置,没有分避雷器类型,均只按一回.
错误理由:DL/T670第7.3.4条,对阀型避雷器按一回,对氧化锌避雷器没说.

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • jiangkq
    jiangkq 沙发
    准备下年考试的人一定要看
    2008-10-06 17:53:06

    回复 举报
    赞同0
  • jkq_jkq
    jkq_jkq 板凳
    另还有一题:110kV变电站,额定电流为300A,选保护用电流互感器(短路电流通过计算好象为7KA):
    A.630A,20kA,5P20,4S
    B.630A,20kA,5P30,2S
    C.1250A,30kA,5P30,2S
    D.1250A,30kA,5P20,4S
    特别是额定电流、精度是如何选的,请高人指教。