土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 低压消防系统的问题2-消防水源和水泵的关系

低压消防系统的问题2-消防水源和水泵的关系

发布于:2008-09-23 15:09:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
是不是设了消防水池一定要设泵房?
admin@gps收集了一些关于消防水箱的话题,其中提到了一个关于:
“一四层教学楼,临时高压,设十分钟的屋顶水箱,最不利消火栓按7m充实水柱的话,需要的压力为13.4m.而高规要求是静水压力不小于7m水柱,低规怎么没有啊,那 水箱在最不利消火栓处产生多大的静水压力才合适呢, 可以屋顶水泵吗,这样的话就的及时了---失去前10分钟的意义了,请高手指点.多谢了. http://co.163.com/forum/content/90_148617_1.htm
这就是一个典型的低压消防给水系统问题。
低压消防给水系统:《全国勘察设计注册公用设备工程师给水排水专业复习教材》中,低压消防给水系统定义为:满足或部分满足消防时水压和水量要求,消防时可由消防车或由消防水泵提升压力,或作为消防水池的水源水,由消防水泵提升压力。
其中一位网友song15157我认为说的很合理:
1、不设消防水池的,在水箱出水管上设稳压设施解决水箱静压不足问题,采用压力自控和按钮远程启动均可;水泵流量满足设计秒流量(不同于高层建筑稳压设施中水泵流量的确定)。
依据为多层建筑的火灾扑救原则为“解决火灾初期的扑救”。
2、设消防水池的,设系统消防泵(水泵满足系统水量、水压要求)、不设稳压设施,系统消防泵由按钮远程控制。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • li-linyong
    li-linyong 沙发
    低压消防系统的问题2-消防水源和水泵的关系
    2008-09-24 10:07:24

    回复 举报
    赞同0
  • li-linyong
    li-linyong 板凳
    我们知道,消防水池和消防泵房规范中并无严格的关联。设立消防泵房不一定要消防水池,如可采用无负压抽水装置直接从管网抽水;同样设消防水池也不一定要消防泵房,消防水池只是保证了在火灾延续时间内所需要的消防用水量。对多层建筑而言,10min后只要保证有消防车赶到就行了。如果赶不到,再把屋顶水箱做大一些,20min等等。
    2008-09-24 07:32:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

丁类钢结构厂房消防讨论

丁类钢结构机械厂房,L*B=112*78m,分生产区及办公区,生产区为单层,办公区两层,二层标高为4.0m,厂房四周有若干设备用房;厂房为彩钢屋面,檐口高度为8.0m,设备用房为砼屋面,标高为4.0m.市政管道为枝状,压力为0.2mpa.请问:1.厂房是否需设置消火栓系统?2.如果需消火栓,采用何种系统,有必要采用消防水箱+消防水池+水泵?

回帖成功

经验值 +10