求教,年用电量估算
求教,年用电量估算
本工程设变压器两台,一台为1250KVA,一台为800KVA。
应建设方要求对于工程年用电量进行以下估算:
变压器负载率为0.8, 功率因素取0.9,年需用系数取0.5
年用电总量为(1250 + 800)x 0.8 x 24 x 0.9 x 0.5 x 365 = 275W 度
发布于
2008-09-23 13:49:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
一指慢
年用电总量为(1250 + 800)x 0.8 x 24 x 0.9 x 0.5 x 365 = 275W 度???
(1250 + 800)x 0.8 x 24 x 0.9 x 0.5 x 365 = 2050*3153.6=6464880。
你是如何算的??计算器有病??
2008-09-23 19:02:23
来自 PC
评论
举报
guanfubin79
这样估算是否可行??
2008-09-23 13:49:23
来自 PC
评论
举报