补充一点:1.除了电压变比相同10/0.4KV?,接线组别相同Uk%?,短路阻抗相同,变压器Sn的容量相差不超过30%,(最好相同),另生产厂家最好相同.低压接线后的相序相同!2.原有的配电系统的高低压开关的分断能力要能承受(两台变压器并列后,其短路时的短路电流增大了)!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
Ic=△E/(ZdI+ZdII)
如果以á角表示绕组组别不同的变压器线电压之间的夹角,而Zd用UZK表示时,循环电流可用下式表示:
Ic=2U1sin(á/2)/(ZdI+ZdII)=200sin(á/2)/[UZK1/In1+UZK2/In2]
如果In1=In2=In,UZK1=UZK2=UZK,则上式变为
Ic=100sin(á/2)/UZK
式中In、UZK可用任一台变压器额定电流和阻抗电压。
回复 举报