土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教2台并联变压器环流计算公式,多谢!!

请教2台并联变压器环流计算公式,多谢!!

发布于:2008-09-23 13:06:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
2台并联变压器环流计算公式

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wqh26
    wqh26 沙发
    :victory: :victory: :victory: 学习了
    2008-12-12 19:48:12

    回复 举报
    赞同0
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    变压器的接线组别反映了高低侧电压的相应关系,一般以钟表法来表示。当并列变压器电压比相等,阻抗电压相等,而接线组别不同时,就意味着两台变压器的二次电压存在着相角差á和电压差△U,在电压差的作用下产生循环电流Ic:
    Ic=△E/(ZdI+ZdII)
    如果以á角表示绕组组别不同的变压器线电压之间的夹角,而Zd用UZK表示时,循环电流可用下式表示:
    Ic=2U1sin(á/2)/(ZdI+ZdII)=200sin(á/2)/[UZK1/In1+UZK2/In2]
    如果In1=In2=In,UZK1=UZK2=UZK,则上式变为
    Ic=100sin(á/2)/UZK
    式中In、UZK可用任一台变压器额定电流和阻抗电压。
    2008-12-12 14:40:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于变压器的并列运行

补充一点:1.除了电压变比相同10/0.4KV?,接线组别相同Uk%?,短路阻抗相同,变压器Sn的容量相差不超过30%,(最好相同),另生产厂家最好相同.低压接线后的相序相同!2.原有的配电系统的高低压开关的分断能力要能承受(两台变压器并列后,其短路时的短路电流增大了)!!