土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教一个局部排风的小问题

请教一个局部排风的小问题

发布于:2008-09-23 12:52:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
在供热空调技术手册局部排风中有这样一段话“侧吸罩口应有边,边宽一般不超过150mm,有边侧吸罩的排风量比无边的减少25%”,
那一般工程设计中罩口加不加边呢?在下面的侧吸罩速度场计算中都分有边和无边两种情况计算的,有边的加个0.75的系数,即排风量少于无边的,但是如果按规范中的解释“应”字就是一般情况都要加边,请问加不加边除了排风量不同外还有什么区别呢?
期待大家解释下

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qiqiang269
    qiqiang269 沙发
    这个问题我觉得也没必要细究,就是我现在刚参加工作,空余时间太多总看书。
    有边可以提高吸气效率,无边增加排风量,我觉得也有点矛盾。。。。防止室内气流干扰是主要的吧,谢谢楼上了
    2008-09-23 18:48:23

    回复 举报
    赞同0
  • hlyu
    hlyu 板凳
    这是个理论问题,细究要看有关理论书籍、教材。
    侧吸罩口一般应有边,以防止罩口背后区域的气流造成涡流,从而减少罩口有效面积,并防止室内气流的干扰,以提高罩口的吸气效率。
    不加边除了排风量的增加倒没什么其它的区别。增加了排风量还不够吗?
    2008-09-23 15:57:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排气能和排烟系统合用吗

在做一个会所的通风,厕所的排气扇能接入走廊的防排烟管里面吗?平时的走廊需要排风吗》?排气能和排烟系统合用吗?谢谢指教啦

回帖成功

经验值 +10