土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 大于4米净高的洁净室?

大于4米净高的洁净室?

发布于:2008-09-23 09:11:23 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
洁净厂房设计规范里定义的洁净度相应的换气次数都是针对小于4米净高的情况下,如果室内净高大于4米应该如何处理? 谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • geminixu
    geminixu 沙发
    我来试着解释一下楼上的问题
    对于乱流洁净室而言,房间高度增高,可散尘量没有明显增加,按稀释的原理来看,总的风量可以是不变的,而此时房间体积增加,对应送风量不变,则换气次数需相应减小。
    当然,实际情况不会像我说的这样,具体的数据我也不知道,很希望有人能多做做这方面的基础资料
    2008-10-22 16:20:22

    回复 举报
    赞同0
  • zwcz-zwcz
    zwcz-zwcz 板凳
    能说说净高增高,换气次数减小的理由吗?总感觉净高增高,房间空间增大,气流流程远了,应该加大换气次数才好,请教房间内的风速应该是怎样的?
    2008-10-22 11:00:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多