土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电机正反转循环

关于电机正反转循环

发布于:2008-09-23 09:05:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
附件中 SQ1 用于正转控制, SQ2 用于反转控制, SQ3 SQ4 的常闭触点用于极限位置的保护。
这个图是电机正反转自动循环的控制,很多教科书都是这样的。
但是,假设在正转或反转的换向位置(即图中的SQ1SQ2)按下停止按钮SB1,会导致电机停不下来,而是马上反向运转。
又假设,在上电前,处于正转或反转的换向位置(即图中的SQ1SQ2),那么在上电后,即使不按启动按钮SB2SB3,电机也会运转。
怎样避免着2种情况呢?望各位大侠帮忙。

图片1.png

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • dz5688
    dz5688 沙发
    没事多去看〈电力力拖动〉,那本书讲解的很祥细!
    2008-09-23 22:05:23

    回复 举报
    赞同0
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 板凳
    图纸有误,不能运行.
    5楼说的,加一个总启动继电器就可以实现上电后自启动问题.
    2008-09-23 20:35:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

树干式配电的末端压降如何计算啊?

树干式配电的末端压降如何计算啊?如果是放射式的配电,算A点到B点就好算多了。

回帖成功

经验值 +10