土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 如何配用3300V电动机的变压器请老师指导

如何配用3300V电动机的变压器请老师指导

发布于:2008-09-23 06:48:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
最近我们公司引进一套日本的生产线,需要配套的480KVA 3300V电压的电机用变压器,请问在启动电流保障的情况下选用多大的变压器,国内的10KV变3300V的变压器需要定做,应该选择什么样的阻抗的变压器,是高阻抗还是低阻抗,阻抗是多少为好。还有,对方的低压电动机功率都比较大,基本采用星三角启动,如果用星接法接电抗器启动运行可以吗?对方电动机是220V三相电压,想改接380V电压运行。能否可行。
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 428 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器如何实现低压侧控制

我厂变压器综保改造,选用南瑞产品,四台厂变高压侧RCS9621,备用变低压侧RCS9629B,请教一下厂变低压侧开关的遥合遥分如何实现谢谢!