    1水电厂220变电所均按同塔两回设计,当期同塔两回,远期四回,校验氧化锌避雷器按几回出线。
    答案:1回
    正确理由:DL/T5090-1999第8.3.5条,对敞开式配电装置,没有分避雷器类型,均只按一回.
    错误理由:DL/T670第7.3.4条,对阀型避雷器按一回,对氧化锌避雷器没说