土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问所说的三芯电缆的载流量,是指单芯还三芯的总和?
请问所说的三芯电缆的载流量,是指单芯还三芯的总和?还有,有些表格中所列三芯截面积是指单芯的,还是三芯的总和?
另外,24KW、50KW和150KW的柴油发电机分别需配备截面积多少的电缆。谢谢朋友们了!

全部回答(1 )

  • xx_691214
    三芯电缆的载流量,是指单芯不是指三芯的总和!
    24KW、50KW和150KW的柴油发电机分别需配备截面积为4X16,4X35,4X150平方的电缆。
    2008-09-22 20:48:22 来自 PC 评论 举报