现在有一10662平米商场,地上4层,不做空调,应甲方要求采暖方式为地暖,现在由于建筑不能满足商场营业厅设计进深与净高的要求
现在需要加设通风系统, 那么大侠告诉下 此商场的送风量 以及 排风量如何确定,明白的赶快帮帮忙,谢谢,着急~!~!~!~!
发布于
2008-09-22 17:38:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
qsqscu
1、排风道采用混凝土风道下排风比较独特,但需要土建单位配合。
2、各排风槽有尺寸,但没有风量参数。
3、电镀车间的空气有酸性,排风管的材质是什么?排风机要耐腐蚀的。
4、风机的减震基础没有出图。
5、图纸的画法不标准,剖面指示不清楚。
6、送风口采用什么形式的风口。
7、新风入口有加热器,风管上要设置防火阀
2010-09-09 18:34:09
来自 PC
评论
举报
xiaozhao008
在商场设计规范理关于营业厅的要求里有一条关于进深和净高的要求你可以去看下,我这个工程开窗面积能满足自然排烟的要求,所以现在只设计到送风和排风的要求!!!!