土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 新手请教断路器的选择

新手请教断路器的选择

发布于:2008-09-22 17:11:22 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我们在选择断路器的时候,计算发现两个回路的负载电流差别较大,A路为3A,B路为7A,我为了统一,这选了相同规格的10A断路器
而另一个同事认为,断路器规格不应该和负载电路差距太大,如果A路也选择10A的断路器的话,就无法过载保护。

我一直认为断路器只是为了保护短路,他可以起到过载保护的作用么?

其实我根本不明白什么是过载?什么是过载保护?:lol

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • chinawbllove
    chinawbllove 沙发
    看看样本就知道了。如果通选10A,生产1A,2A,5A,6A等规格为哪般?:victory: :victory:
    2008-10-08 18:45:08

    回复 举报
    赞同0
  • shejiyes
    shejiyes 板凳
    这么小的电流,直接统一就可以了
    2008-10-08 18:05:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 418 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于美国莱福士RAD-12新型断路器的介绍

产品介绍: 美国莱福士集团生产的RAD-12/T1250-31.5敞开式合电器,该系列断路器是三相交流50Hz,额定电压12kV的户内装置。该产品是集真空断路器、隔离开关、接地开关于一体的三工位组合电器,其中隔离开关和灭弧室固封一体,大大提高了开关主导电回路的绝缘强度,同时实现了产品的小型化。 该产品适用于投切各种不同性质的负荷及频繁操作的场所,具有多功能、高绝缘、防凝露、抗污秽、低阻值、免维护等特点,在恶劣环境、无人值守等变电站下能够保证更可靠的供电。可供工矿、企业、发电厂及变电站电气设施的保护和控制之用。

回帖成功

经验值 +10